비머 1600 플러스 업데이트
노트
새로운 프로그램의 기능(로스팅 시작 후 사용 가능)
1) 버튼을 눌러 온도 확인: A 버튼(로스팅 중 배기 통로 온도), B 버튼(챔버 벽 온도)
2) 시간을 “로제타스톤
타임”으로 리셋(설명서
Part 5의 3번 내용)– C 버튼
3) 드럼 스피드 변경(D 버튼) *반드시 수동 모드에서 작동
4) 할로겐 램프 출력 조절

5) 안전 기능 추가- 자동
무인 스위치를 통한 안전 기능
모든 모드 공통 사항
1) 1차 크랙이 시작될 때 C 버튼을
누르면 무게에 따라 “로제타스톤”에 맞게 설정된 시간으로
타이머가 리셋됩니다. “로제타스톤”은 1차 크랙에서부터 2차 크랙 시작 전까지의 대략적인 시간을 나타내
줍니다. 이는 단순히 대략적인 시간을 나타낸다기 보다, 사용자가
로스팅 사이클의 마지막 단계를 더 잘 이해할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다.
2) 자동 안전/무인 스위치
– 설정된 로스팅 타이머가 75% 정도 진행되면 30초의 타이머가 작동됩니다. 카운트다운 되는 타이머가 0이 되기 전 START 버튼을 눌러주지 않으면, err7이 깜박이며 자동으로 쿨링 모드로 전환됩니다.
수동 모드
로스팅을 시작하고(무게를 설정하고,
START 버튼을 누름), 로스팅 시작 후 어느 시점에서든 P1~P5 버튼을 누르면 수동 모드로 진입합니다.( P5가 출력 100%이므로 P5로 시작을 권장합니다.)
1) 드럼 속도 변환- D 버튼
2) 무게에 따른 시간으로 타이머 재설정(로제타스톤) – C 버튼
3) P1~P5 버튼을 눌러 출력 조정– 설정된 내용이 점멸하며 화면에 나타남.
4) 400 버튼을 누르면 언제든지 자동 모드로 돌아감(자동 모드는 수동 모드와 동시에 운용됩니다. 설정된 로스팅 사이클에서
수동 모드로 운용하고 남은 시간을 오토 모드로 돌아가 운용할 수 있습니다.)
새로운 기능은 로스팅 중에만 사용할
수 있습니다
자동 모드에서는 모든 버튼은 현재
시스템과 동일하게(온도를 읽거나 시간을 리셋하는 A, B, C 버튼을
제외하고) 작동합니다,
수동 모드(로스팅 시작 후 사용할 수 있는 기능)
- 400 버튼: 수동
모드로부터 자동 모드로 돌아갑니다.
- A~C 버튼은 자동 모드와 같습니다.
- D 버튼- 드럼 모터
스피드를 기본 8rpm에서 16rpm(쿨링 시 드럼 속도)으로 변경합니다.
- P1~P5 버튼 출력 조정:
P1-0, P2-25%, P3-50%, P4-75%, P5-100%
- 100g, 200g, +, -, Cooling, Light, Off 등과
같은 다른 버튼은 기존 기능과 같습니다.
자가 진단 시스템
제품 플러그를 뽑고, START 버튼을 누르고 있는 채 플러그를 꼽은
후 버튼에서 손을 뗍니다. 자가 진단 프로그램은 내장 프로그램 버전을 화면에 표시하고, 디스플레이를 포함해 모든 기능이 총 2회 진단됩니다.
관리자에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.